 Temat postu: podlaczenie wylacznika rcd
PostWysłany: Sob Lut 27, 2010 10:50 am 

Dołączenie: Sob Lut 27, 2010 10:15 am
Posty: 2
Witam dodam na poczatku ze jestem laikiem. mam do zainstalowania halgeny i ogrzewanie podlgowe w lazience .producent zarowno lamp jak i ogrzewania zaleca instalacje wylacznika rcd 30mA.czy zarowno ogrzewanie jak i lampy moge podlaczyc na tym jednym wylaczniku.I czy oprocz tego wylacznika do tego obwodu musze zinstalowac jakies inne zabezpieczenie.z gory dziekuje
i jeszcz moze ktos wie gdzie znajde schemat podlaczenia wylacznika rcd.


Góra
Offline Profil  
 
 Temat postu: Re: podlaczenie wylacznika rcd
PostWysłany: Pon Mar 01, 2010 10:52 pm 
Awatar użytkownika

Dołączenie: Śro Wrz 09, 2009 12:56 pm
Posty: 32
Witam

Schemat podłączenia wyłącznika powinien znajdować się na opakowaniu. Z praktycznego punktu widzenia powinno się zamontować dwa osobne wyłączniki różnicowoprądowe – w sytuacji awaryjnej gdy zadziała np. wyłącznik od ogrzewania, to w łazience zgaśnie światło. Łazienka to pomieszczenie, które powinno być chronione szczególnie - oprócz wyłącznika różnicowego powinny być zainstalowane wyłączniki typu S na każdym obwodzie osobno.

_________________
S. Baranowski


Góra
Offline Profil  
 
 Temat postu: Re: podlaczenie wylacznika rcd
PostWysłany: Czw Mar 04, 2010 10:42 pm 

Dołączenie: Czw Mar 04, 2010 10:23 pm
Posty: 2
błagam zostaw to fachowcowi
Pierw rcd następnie wyłącznik nadprądowy jak to kolega napisał, albo dwa w jednym
Wyłącznik rcd z członem nadprądowym, kolego sam napisałeś że jesteś laikem, a czasami fachowcy robią karygodne błędy


Góra
Offline Profil  
 
 Temat postu: Re: podlaczenie wylacznika rcd
PostWysłany: Czw Mar 11, 2010 12:01 pm 

Dołączenie: Pią Paź 30, 2009 3:45 pm
Posty: 5
gchwilowy napisał(a):
Pierw rcd następnie wyłącznik nadprądowy


Raczej odwrotnie - najpierw wyl. nadpradowy (S to potoczna nazwa, nie uzywajmy jej) a potem wyl. roznicowopradowy (patrzac od strony zasilania). Latwiej bedzie jesli faktycznie uzyjesz jednego aparatu zamiast dwoch osobnych.
Co do schematow to czesto wystepuja w katalogach producentow, np tutaj (str 307):
http://www.moeller.pl/Documentation/Kat ... _small.pdf


Góra
Offline Profil  
 
 Temat postu: Re: podlaczenie wylacznika rcd
PostWysłany: Nie Mar 14, 2010 2:14 pm 

Dołączenie: Sob Lut 27, 2010 10:15 am
Posty: 2
Witam i dziekuje za wszystkie rady na pewno kiedys z nich skorzystam ale tym razem zostawilem do specjaliscie jak mi doradzil kolega . I pomimo to wystapily problemy .Wiec uffff nie musze tego sam prostowac! pozdrawim i jeszzze raz dzieki


Góra
Offline Profil  
 
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 5 posty(ów) ]  Moderator: Sławomir Baranowski

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
DOM Wydawniczy MEDIUM